12-10-2020, 08:45 AM #1
- Ngày tham gia
- Jul 2017
- Bài viết
- 1,805
Hướng dẫn thiết kế, lắp đặt trạm bơm PCCC chữa cháy
Chọn vị trí đặt trạm bơm nước chữa cháy - PCCCC
- Vị trí của trạm bơm nước chữa cháy – PCCC phải đặt độc lập với các hạng mục công trình
Trạm bơm nước chữa cháy PCCC phải được đặt trong nhà, cách nhà và công trình khác tối thiểu 16 m (Sẽ không quy định khoảng cách khi nhà đặt trạm bơm PCCC phải có bậc chịu lửa I và II hoặc giữa trạm bơm và công trình có tường ngăn cháy).
Xem >>> máy bơm thả chìm
- Trạm bơm PCCC, bơm chữa cháy đặt trong nhà và công trình
Trạm bơm nước chữa cháy - PCCC phải được ngăn cách với các phòng khác bằng tường ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 150, sàn ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không được thấp hơn REI 60, cửa ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 70. Trạm bơm nước chữa cháy đặt ở tầng 1 hoặc tầng hầm 1. Cho phép đặt trạm bơm nước chữa cháy tại các tầng nổi khác của nhà khi phòng đặt bơm có cửa ra phải thông với buồng đệm thang thoát nạn của tòa nhà qua hành lan được bảo vệ bằng kết cấu ngăn cháy loại 1.
Máy bơm PCCC
- Trạm bơm nước chữa cháy được phép đặt chung với máy bơm cấp nước sinh hoạt trong cùng một phòng hoặc nhà.
- Khoảng cách cho phép nhỏ nhất giữa các thiết bị đặt trong phòng máy bơm theo quy định sau:
+ Từ cạnh bên của móng đặt máy bơm và động cơ điện đến tường nhà và khoảng cách giữa các móng tối thiểu là 70 mm;
+ Từ cạnh bệ máy bơm phía ống hút đến mặt tường nhà đối diện tối thiểu là 1 m; từ cạnh bệ máy bơm phía động cơ điện đến mặt tường nhà không được nhỏ hơn khoảng cách cấp thiết để rút rôto của động cơ điện ra mà không cần tháo động cơ điện khỏi bệ máy.
Xem >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...ch-sumoto-1482
+ Đối với động cơ diesel làm mát bằng quạt gió, khoảng cách từ tường nhà tới két nước không được nhỏ hơn 3 lần chiều cao của két nước động cơ diesel khi không có cửa đưa gió trực tiếp ra ngoài trạm bơm. Khoảng cách này có thể lấy tối thiểu bằng 2 m.
+ Chiều cao của đáy bể chứa dầu cho động cơ diesel phải cao hơn miệng vào bơm cao thế của động cơ diesel. Trong trường hợp chưa có kích tấc của nhà sản xuất, kích thước này có thể được lấy bằng 1,2 m.
+ Không được bố trí bồn nhiên liệu động cơ đốt trong quá gần tủ điều khiển máy bơm nước chữa cháy mà không có vách ngăn. Khoảng cách tối thiểu giữa tủ điều khiển máy bơm nước chữa cháy và bồn nhiên liệu là 2 m khi không có vách ngăn.
+ Máy bơm có đường kính ống đẩy từ 100 mm cho phép đặt dọc tường và vách nhà mà không cần có lối đi giữa máy bơm và tường, nhưng khoảng cách từ tường nhà đến móng đặt máy bơm không nhỏ hơn 200 mm. Cho phép đặt hai máy bơm trên cùng một móng mà không cần bố trí lối đi lại giữa chúng, nhưng xung quanh móng phải có một lối đi riêng không nhỏ hơn 0,7 m.
- Chiều cao phòng của trạm bơm có thiết bị nâng cần phải đảm bảo khoảng cách thông thủy từ đáy vật được nâng đến đỉnh của các thiết bị đặt ở dưới không được nhỏ hơn 0,5 m. Chiều cao thông thủy của trạm bơm không có thiết bị nâng thì lấy tối thiểu là 2,2 m.
- Phòng, hoặc nhà đặt máy bơm nước chữa cháy có kích thước (6x9) m hoặc lớn hơn phải bố trí họng nước chữa cháy trong nhà với lưu lượng 2,5 l/s. Trường hợp nhà hoặc phòng bơm nước chữa cháy có động cơ diesel và bồn chứa nhiên liệu diesel phải được bảo vệ bằng hệ thống chữa cháy tự động.
- Phải trang bị hệ thống chiếu sáng sự cố cho khu vực trạm bơm nước chữa cháy có nguồn điện ngừa bảo đảm thời gian hoạt động tối thiểu là 3 giờ, nguồn điện đề phòng này không được lấy từ nguồn ắc quy phát động bơm.
- Nhà bơm hoặc phòng bơm phải có hệ thống thoát nước dưới sàn nhà để tránh ngập nước cho khu vực này.
- Phải lắp đặt hệ thống thông gió hãm hiếp hoặc thông gió tự nhiên cho phòng bơm hoặc nhà bơm. Hệ thống thông gió trong trạm bơm phải đảm bảo sao cho nhiệt độ không khí trong trạm bơm không được lớn hơn 400C.
- Động cơ máy bơm, bồn chứa nhiên liệu và tủ điều khiển các máy bơm nước chữa cháy phải được nối đất an toàn. Dây nối đất phải bằng đồng sợi hoặc đồng lá. Tiết diện dây nối đất đối với động cơ máy bơm không nhỏ hơn 25 mm2, đối với bồn chứa nhiên liệu không nhỏ hơn 10 mm2 và đối với tủ điều khiển không nhỏ hơn 5 mm2
- Bể nước chữa cháy
Khi bể nước chữa cháy dùng chung với bể nước phục vụ sinh hoạt trong tòa nhà thì đường ống hút của hệ thống nước sinh hoạt phải được kết nối trên mức nước đề nghị cho nhu cầu phòng cháy. Mỗi bể nước phải có van tự động làm đầy và van thủ công làm đầy biệt lập.
Xem thêm >>> Máy bơm chìm hút bùn
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trong toàn quốc
Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc. Q.Bình Tân, TP HCM
Điện thoại: 0938 999 450 - (028) 6266 0373View more random threads:
- Sự triển của Taobao với các trang thương mại điện tử khác tại Trung Quốc
- Bật mí phí đại sứ quán Canada bao nhiêu tiền?
- 10 quán cà phê biệt thự sân vườn “đẹp như Châu Âu” ở Sài Gòn.
- Hút bể phốt tại Kiến Xương
- Phun hồng nhũ hoa đep và an toàn ở đâu
- Tại sao cám gạo lại được ưa chuộng trong làm đẹp?
- In ấn quyết định quan yếu gì
- Dịch vụ chuyển phát nhanh đi Italy
- Những điều cần lưu ý trước khi đi khám sức khỏe XKLĐ
- Giá phun mí mắt bao nhiêu tiền hiện nay
Có thể bạn quan tâm
-
Công dụng của bình điều áp đối với máy bơm PCCC
Bởi maylanhgiasi trong diễn đàn Chợ Linh TinhTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-20-2020, 09:59 AM -
Những thương hiệu máy bơm PCCC phổ biến hiện nay
Bởi maylanhgiasi trong diễn đàn Chợ Linh TinhTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-09-2020, 09:36 AM -
Hệ thống cấp nước cho máy bơm PCCC
Bởi maylanhgiasi trong diễn đàn Chợ Linh TinhTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-20-2020, 10:06 AM -
Hướng dẫn chọn thiết bị trong hệ thống PCCC
Bởi maylanhgiasi trong diễn đàn Chợ Linh TinhTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-10-2020, 09:55 AM -
Các vấn đề cần quan tâm khi chọn máy bơm PCCC cho tòa nhà
Bởi maylanhgiasi trong diễn đàn Chợ Linh TinhTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-07-2019, 04:37 PM
Đấng mày râu ai cũng muốn sở hữu “cậu nhỏ” cỡ khủng để khẳng định bản lĩnh, sức mạnh trong chuyện phòng the. Tuy nhiên cách tăng kích thước dương vật tự nhiên, hiệu quả thì không phải ai cũng biết....
Bí quyết tăng kích thước chim không dùng thuốc hiệu quả nhất